C.C《热力设备安装工程》定额说明及工程量计算规则
热力设备安装工程分册说明(所有表格我懒得整理,请大家参阅四川09第二部安装定额)一、C.C《热力设备安装工程》(以下简称本定额)适用于小于或等于25MW汽轮发电机组、小于或等于130t/h锅炉设备的新建、扩建项目的安装工程。
二、本定额主要依据的标准、规范有:
1.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1997年);
2.《热水锅炉安全技术监察规程》(1999年);
3.《压力容器安全技术监察规程》(1990年);
4.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;
5.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98;
6.《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98;
7.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92;
8.《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95;
9.《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》DL5011-92;
10.《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》DL5007-92;
11.《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇)》DLJ58-81;
12.《电力工业技术管理法规》(1980年);
13.《电力建设质量等级评定标准》;
14.《火力发电工程施工组织设计导则(试行)》;
15.《火力发电厂设计技术规定》。
三、本分册中现场运搬的距离、高度、次数、运搬方式是按多数工程情况综合考虑的,使用时不作换算。但定额中未考虑从建设单位总库运至施工组织设计规定的堆放地点的运搬。
四、本分册的工程内容除各章说明内已说明者外,已考虑的共同性工作为:施工准备,设备、材料、工器具的场内运输,设备的安装,分部或系统试运;还包括工种间交叉配合的停歇时间,临时移动水、电源、配合质量检查和验收,施工结尾清理等。
五、本定额的工程内容详见各章节说明。
六、关于下列各项费用的规定:
1.脚手架搭拆费按下列系数计算,其中人工工资占25%:
(1) C.C.1~C.C.14、C.C.16~C.C.20按定额人工费的10%计取;
(2) C.C.15按定额人工费的5%计取。
2.C.C.23已含脚手架搭拆费。
七、本分册不包括下列工程内容:
1.电机检查接线等电气工作;
2.设备基础二次灌浆;
3.分部试运时调整人员参加的工作;
4.整套机组联合试运转。 C.C.1 中压锅炉本体设备安装
(编码:030301)
说明
1.工程内容:
(1)设备开箱、清理、搬运、校正、组合、点焊(焊接或螺栓连接)、起吊安装、找正固定;
(2)管件、管材及焊缝的无损检验(X线、Υ线、超声波、光谱)。在施工过程中,受热面焊缝质量的抽查和补焊工作,焊缝无损检验过程中需要安装人员配合的工作;
(3)合金钢管件焊前的预热及焊后的热处理;
(4)校管平台、组合支架或平台的搭拆;
(5)组合或起吊中临时构件和加强铁构件的制作;
(6)设备本体油漆;
(7)整体试验和试运。
2.不包括的工程内容:
(1)露天电站锅炉的特殊防护措施;
(2)炉墙砌筑、保温及保温表面的油漆。
3.定额计量单位“t”,应以锅炉本体图纸上的金属重量为准,不包括设备的包装材料、临时加固铁构件及炉墙、保温等的重量。
4.地震区锅炉防震结构安装应按部件安装项目另行计算。
一、钢结构安装:
1. 工程范围:
(1)锅炉本体燃烧室及尾部对流井的立柱、横梁及其连接件的安装;
(2)悬吊结构锅炉的大炉顶(板梁、次梁、过渡梁等)的安装。
2. 工程内容:
(1) 基础清理、检查、验收、划线、垫铁配置,立柱和横梁的编号、测量校正、组合、加固、吊装、找正及固定;
(2) 组合平台的搭拆,临时梯子、平台、硬支撑及加固铁构件的制作、安装及拆除。
二、汽包安装:
1. 工程范围:汽包及其内部装置、外置式汽水分离器、汽包底座或汽包吊架的安装。
2. 工程内容:
(1) 汽包的检查、划线、起吊、安装,内部装置的拆除,汽包底座或吊架的检修、安装,人孔门的研磨、封闭;
(2) 汽包底座、吊架临时支架或加固件的制作、安装及拆除;
(3) 膨胀指示器的安装及支架的配制。
3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。
4. 双汽包安装按相同项目乘以系数1.4。
三、水冷壁、过热器、省煤器安装:
1. 工程范围:
(1) 水冷壁:普通水冷壁管或膜式水冷壁组件及联箱、降水管、集中降水母管(大直径下降管)、汽水引出管、管系支吊架、联箱支座或吊杆、水冷壁固定装置的、刚性梁及防爆装置的安装;
(2) 过热器:蛇形管排及组件、悬吊管、顶棚管、包墙管、联箱、减温器、蒸汽联络管、联箱支座或吊杆、管排定位或支架铁件、防磨装置、管系支吊架的安装;
(3) 省煤器:蛇形管排及管段、省煤器包墙及悬吊管、联箱、水联络管、联箱支座或吊杆、管排支吊铁件、防磨装置、管系支吊架、包墙管上刚性梁等的安装。
2. 工程内容:
(1) 组合支架及校管平台的搭拆,管子或管排在校管平台上划线、检查、校正,安装时管子的通球试验,联箱的检查、清理、划线,管子对口焊接、组合,组件的水压试验,组件或管排吊装、找正、固定以及安装后的整体外形尺寸的检查调整;
(2) 蛇形管排地面单排水压试验,表面式减温器抽芯检查、水压试验,混合式减温器的内部清理;
(3) 组件起吊加固铁构件及桁架、水冷壁冷拉垫铁的制作、安装及拆除;
(4) 炉膛四周、顶棚管、穿墙管处铁件及密封铁板的密封焊接;
(5) 膨胀指示器的安装及其支架的配制。
3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。
四、空气预热器安装:
1. 工程范围:
(1)管式预热器本体(管箱)、框架、护板、伸缩节、连通箱及联接法兰、本体烟道挡板及其操作装置、防磨套管及密封结构的安装;
(2)选用回转式预热器,另套电力专业定额。
2. 工程内容:
(1) 管箱、框架及连通箱等的检查、组装、连接(螺栓或焊接)、吊装、找正、固定;
(2) 管箱本体的渗油试验及一般性缺陷处理。
3. 不包括管箱上防磨套管间的塑料浇灌工作(另执行C.C.7相应子目)。
五、本体管路系统安装:
1. 工程范围:由制造厂定型设计并随炉供货的省煤器至汽包的给水管、事故放水管、再循环管、定期排污、连续排污、汽水取样、加药、联箱疏水、放水及冲
洗管、放空气管、减温水管、启动加热管、安全门、水位计、汽水阀门及传动装置、法兰孔板、过滤器、取样冷却器、压力表等及其管路支吊架的安装。
2. 工程内容:
(1) 管子的煨弯、切割配制、坡口加工、对口焊接,管路及管路附件、阀门、支吊架的安装;
(2) 阀门、安全门及水位计的检查、研磨、水压试验,取样冷却器检查及水压试验,脉冲安全门支架、取样冷却器水槽及支架的配制、安装;
(3) 蒸汽吹灰器及振动吹灰器的安装调整(包括管路、阀门及支吊架的安装)。
3. 不包括的工程内容:
(1) 重油或轻油点火管路、阀门及油枪的安装;
(2) 安全门排汽管、点火排汽管及消音器的安装;
(3) 制造厂供货的给水操作平台阀门及管件的安装;
(4) 吹灰器管路的蒸汽吹洗。
六、各种金属结构安装:
1. 工程范围:钢架拉条、护板、框架、桁架、金属内外墙皮、密封条、联箱罩壳、炉顶罩壳、灰斗、连接烟(风)道,省煤器支撑梁,各类门孔、炉墙零件(托砖架、瓦斯管等)及其他零星小件的安装。
2. 工程内容:
(1) 钢架拉条、护板及框架的校正、组合、安装;
(2) 墙皮及罩壳框架的组合安装,上墙皮及罩壳;
(3) 灰斗及连接烟、风道的组合、安装;
(4) 各类门孔及防爆门引出管的安装;
(5) 组件加固铁构件的安装、拆除。
3. 不包括下列工程内容:
(1) 省煤器支撑梁的通风管制作、安装及支撑梁耐火塑料的浇灌(耐火塑料的浇灌见C.C.5相应项目);
(2) 炉墙砌筑用的小型铁件(炉墙拉钩、耐火塑料的挂钩)的安装。
七、本体平台扶梯安装:
1. 工程范围:锅炉本体所属平台、扶梯、栏杆及围板的安装。
2. 工程内容:平台支撑、平台、扶梯的编号、组合、安装及焊接,全炉平台扶梯栏杆的工艺性校正。
3. 不包括相邻锅炉之间及锅炉与主厂房之间的连接平台扶梯的安装。
八、炉排安装:
1. 工程范围:35t/h锅炉的炉排安装。
2. 工程内容:炉排、传动机(包括轨道、风室、煤闸门及挡灰装置等)的检查、组合、安装、试运转及调整。
九、燃烧装置安装:
1. 工程范围及工程内容:煤粉燃烧器及其支架、托架、平衡装置的检查、组合、安装,点火油枪的检查、安装。
2. 不包括燃油燃烧器的检查、组合、安装。
十、除灰装置安装:
1. 煤粉炉除灰设备安装的工程范围及工程内容:
(1) 灰渣室:护板框架结构、除渣槽、除灰门、浇渣喷嘴、水封槽的检查、组合、安装;
(2) 灰渣斗:碎渣机的检查、组合、安装。
2. 链条炉除灰设备安装的工程范围及工程内容:马丁式碎渣机、螺旋输灰机的检查、安装。
3.锅炉钢珠除灰设备安装的工程范围及工程内容:预热器下部灰斗的组合、安装,分离器、钢珠斗、收集器、扩散器及蒸汽抽汽器的检查、安装调整。
十一、水压试验:
1. 工程范围:
(1) 锅炉本体汽、水系统的水压试验;
(2) 水压试验用临时管路的安装;
(3) 水压试验前,进行一次0.2~0.3MPa的气压试验。
2. 工程内容:
(1) 临时上水、放水、升压、加药、加热管路的安装及拆除;
(2) 上水、冲洗,汽、水系统水压,加药保护,汽包材质对水温有特殊要求的炉水加热;
(3) 水压试验后对水压中发现的一般缺陷处理。
十二、本体油漆:
1. 工程范围:钢架、各种结构、平台扶梯及金属外墙皮的油漆。
2. 工程内容:表面清理,油漆调配,刷漆及喷漆。
十三、风压试验:
1. 工程范围:锅炉本体燃烧室及尾部烟道(包括空气预热器)的风压试验。
2. 工程内容:
(1) 试验前的准备工作,炉膛内部的清理检查,孔门封闭;
(2) 风压试验;
(3) 试验后的缺陷处理。
十四、烘、煮炉、蒸汽严密性试验
1. 工程范围:
(1) 砌砖炉墙的烘炉,中压锅炉的碱煮炉;
(2) 点火、升压、蒸汽严密性试验,安全门调整。
2. 工程内容:
(1) 点火前的准备工作,烘炉燃料及煮炉药品的运输、搬运;
(2) 临时加药箱及管路、临时炉箅的制作、安装、拆除;
(3) 烘炉测温及取样点的设置、检查;
(4) 蠕胀测点及膨胀指示器的检查、调整、记录;
(5) 点火前的水压试验;
(6) 点火、烘炉、煮炉换水冲洗、蒸汽严密性试验及安全门调整;
(7) 停炉检修及缺陷消除工作。
3.不包括的工程内容:
(1) 给水管路的冲洗,附属机械的静态、动态联动试验;
(2) 锅炉配合蒸汽管路的冲洗工作。
工程量计算规则
中压锅炉本体设备安装工程以“t”或以“台”为计算单位,按设备重量及型号执行相应定额,其设备重量计算范围分别作如下规定:
1.钢结构安装,以“t”为计量单位,其重量计算范围如下:
炉型立柱为钢结构时包括:燃烧室本体及尾部对流井的立柱、横梁、柱梁之间的连接铁件、斜撑、垂直拉条(小柱)、框架结构等。
2.汽包安装以“套”为计量单位,其重量计算范围如下:汽包本体、内部装置、汽包支座。
3.水冷系统安装以“t”为计量单位,其重量计算范围如下:
(1)水冷壁管、上下联箱、拉钩装置及组件;
(2)侧水冷壁上联箱的支座或吊架组件;
(3)前后水冷壁的中段和下联箱部位的冷拉装置;
(4)降水管及支吊装置;
(5)升汽管指水冷壁上联箱至汽包的导汽管,并包括支吊装置。
4.过热器系统安装以“t”为计量单位,其设备重量计算范围是:
低温和高温过热器或前部和后部过热器包括:蛇形管排、进出口联箱、蒸汽连通管、表面式减温器或喷水减温器及减温器进出口管路和各个部位的支吊装置、梳形定位板、连接铁件等。
5.省煤器系统安装以“t”为计量单位,其重量计算范围如下:
蛇形管排、管夹、防磨铁、支吊架、进出口联箱及支座、出口联箱至汽包的给水管和吊架。
凡分低温和高温省煤器的,应包括低温段出口联箱至高温段进口联箱的连通管。
6.空气预热器安装:管式预热器以“t”为计量单位。其重量计算范围如下:
管箱及支座、护板、连通管、伸缩节及槽钢框架、涨力(或称“Ω”型密封条)沙封装置、管箱防磨套管。
7.本体管路系统安装以“t”为计量单位,由制造厂随本体设备供
货部分,属本体管路范围。
(1)属本体管路的计算范围如下:
①事故放水管:由汽包接出至2只串联阀门止;
②定期排污管:由水冷壁下联箱接出至2只串联阀门止;
③连续排污管:由汽包接出至2只串联阀门止;
④省煤器再循环管:由汽包至省煤器进口联箱及电动阀门和支吊架;
⑤疏、放水及冲洗管:从有关联箱接出至2只串联阀门止;
⑥放空气管:由各放空气管接出至2只串联阀门止;
⑦取样管:由各取样点接出至2只串联阀门止。其中不包括冷却器及中间管路、取样槽和支架安装;
⑧水位计、安全门、点火排汽电动门、就地表计和阀门的安装;
⑨加药管路:从汽包接出至2只串联阀门止,其中包括逆止门安装;
⑩蒸汽吹灰器:振动除灰器本身及吹灰管路和支吊架安装。不包括吹灰器管路的蒸汽吹洗;
8.各种金属结构安装以“t”为计量单位,其重量计算范围为:
(1)护板系指“П”型布置的中压锅炉冷灰斗护板,斜烟道护板,炉膛与对流井连续的转折罩等;
(2)框架系指浇制耐热混凝土墙的框架、斜炉顶框架、框架之间的密封铁板;
(3)内外墙皮:
①内墙皮系指密封炉顶耐热混凝土与保温层之间的埋置金属板;
②外墙皮系指炉顶四周的金属板或波形板,以及外墙皮连接的铁构件和各部位的埋置铁件、支撑等;
(4)联箱罩壳包括各个联箱罩壳和构架及铁件;
(5)炉顶罩壳包括炉顶盖板和构架及铁件;
(6)灰斗包括“П”型布置的斜烟道(对流过热器下部)的灰斗,对流井出口灰斗,内部平台和落灰管;
(7)连接烟风道及支吊装置;
(8)省煤器支撑梁(包括通风空心梁);
(9)各种门孔系指人孔、窥视孔、防爆门、防护短管、打焦孔、点火孔等;
(10)锅炉炉墙铁件、拉钩、挂钩、吊钩、密封钢筋、钢板、炉墙钩钉、固定铁件等。
9.本体平台扶梯安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括:随锅炉本体供货范围的平台、扶梯、栏杆、围板等,不包括各种联络平台。
10.炉排安装以 “台”为计量单位,其重量计算范围包括:炉排、传动机、轨道、风室、煤闸门、挡灰装置、进煤斗、落煤管、炉排前侧封板、后部拉紧装置、前后拱金属结构、检修门孔等。
11.燃烧装置安装以“个”为计量单位,其计算范围包括:密封箱体、煤粉燃烧器本体及支架、托架、平衡装置(滑轮、重锤)。
12.除尘装置安装,煤粉炉以“t”为计量单位,链条炉以“套”为计量单位,其计算范围分别为:
(1)煤粉炉包括:
①双向或单向水力排渣槽、护板框架结构、斜出灰槽、出灰门及操作机构、浇渣喷嘴系统、排渣槽水封、打渣门孔等;
②灰渣斗及格栅、水力碎渣机构、灰斗上部水封、双辊碎渣机等。
(2)链条炉包括:马丁式碎渣机、螺旋输灰机。
13.水压试验,风压试验,锅炉烘、煮炉、蒸汽严密性试验,本体油漆均以“台”为计量单位,其包括范围:水压试验:锅炉本体汽,水系统的水压试验;水压试验用临时管路的安装;水压试验前,进行一次0.2~0.3MPa的气压试验。风压试验:锅炉本体燃烧室及尾部烟(包括空气预热器)的风压试验。锅炉烘,煮炉蒸汽严密性试验:砌砖炉墙的烘炉,中压锅炉的碱煮炉;点火, 升压,蒸汽严密性试验,安全门调整。 C.C.2 中压锅炉风机安装
(编码:030302)
说明
1.工程内容:
(1)基础验收,铲平,基础框架安装;
(2)设备开箱,清点,运搬,检查,安装,分部试运;
(3)垫铁,定位销,对轮保护罩等的配制,安装;
(4)设备及金属表面油漆;
(5)配合二次灌浆。
2.凡定额中包括的配制工作,均已将配制所需主材计算在项目内。
3.未包括的工程内容:
(1)电动机的检查,干燥,,电气检查,接线与空载试转;
(2)整套设备的电气联锁试验;
(3)平台,扶梯,栏杆,基础框架及地脚螺丝的配制。
4.带有油循环系统的润滑油量,按设备供货考虑,未计入定额,但定额中已包括滤油损耗,无循环系统的轴承箱用油,已按正常装油量和分部试运消耗量包括在定额内。
5.不包括的费用:
(1)轴承等设备冷却水管,油管的主材费;
(2)电动机吸风筒的制作材料费。
一、碎渣机安装:
工程范围及工程内容:
1. 减速机检查,轴瓦研刮及组装。
2. 机体、减速机、电动机、水灰箱、金属分离器及附件安装。
二、离心式引、送、排粉风机安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1)轴承检查、组装,轴承水室水压试验;
(2)叶轮装置、风壳、轴承、转子、喇叭口及电动机的安装,调整挡板检查及安装;
(3)冷却水管及电动机吸风筒安装,平台、扶梯及栏杆的安装;
(4)转子静平衡检查。
2. 本定额也适用于烟气再循环风机的安装。
工程量计算规则
1.按设计图示数量以“台”为计量单位。
2.凡设备有轴承冷却水管、油管等,应按设计用量另计主材费。凡电动机带有吸风管所需的配制主材,按设计用量另计主材费。凡随设备供货的油循环系统的润滑油量,如供货量不足需补充时,按补充量另计材料费。 C.C.3 中压锅炉除尘装置安装
(编码:030303)
说明
1.工程范围及工程内容:
(1)设备运搬、开箱、清点、检查、找正、加垫、组合、起吊、找正、焊接及固定;
(2)基础检查、划线、测量标高;
(3)垫铁制作及安装;
(4)就地一次仪表安装;
(5)设备水位表安装及水位计保护罩的制作、安装;
(6)配合二次灌浆。
(7)水膜式除尘器:金属外壳、进口短管的组装、淋水喷嘴、冲洗喷嘴、窥视孔、阀门、环形铁件、挡水板、导水槽、支架、防爆门、人孔门、生铁件、隔板及磁棒等的安装,水膜及漏风试验,试验后的缺陷消除;
(8)文丘里式除尘器:文丘里管、入口弯头、蜗壳及捕滴筒的组装,环行喷嘴、板喷嘴、冲洗喷嘴、窥视孔、阀门、环形管、挡水板、导水槽、支架、防爆门及人孔门的安装、水膜及漏风试验,试验后的缺陷消除;
(9)多管式除尘器:设备本体、芯子、框架、灰斗支撑梁、护板框架、上下搭板及密封铁板的组合安装;
(10)旋风子除尘器:蜗壳、分离筒、导烟管、顶盖、排灰筒及支座的组合安装;
(11)除尘器其他附件安装:灰斗下方的锁气器、导向挡板、落灰管及箱式冲灰器的组合安装。
2.项目中只包括安装工作,配制工作按有关项目另行计算。
3.不包括的工程内容:
(1)设备的周围平台、扶梯、栏杆、撑架及防雨罩的配制、组合、安装;
(2)设备的附件、支吊架、风门、人孔门等的配制;
(3)不随设备供货而与设备连接的各种管道的安装;
(4)设备保温及保温面的油漆;
(5)基础的二次灌浆。
(6)水膜式、文丘里式除尘器内衬的砌筑;
(7)混凝土或砖砌水膜式、文丘里式除尘器筒体的砌筑;
(8)多管式除尘器上下部密封填料的浇灌;
(9)旋风子除尘器内衬的灌砌。
4.一次仪表的表计、表管、玻璃管、阀门等均按设备成套供货考虑。
工程量计算规则
1.水膜式除尘器、文丘里式除尘器、除尘器附件按设计图示数量以“台”为计算单位。
2.旋风子除尘器按设计图示数量以“个”为计算单位。
3.电气除尘器按设备净重量以“t”为计算单位。 C.C.4 中压锅炉制粉系统安装
(编码:030304)
说明
1.工程内容:
(1)基础验收,铲平,基础框架安装;
(2)设备开箱,清点,运搬,检查,安装,分部试运;
(3)垫铁,定位销,对轮保护罩等的配制,安装;
(4)设备及金属表面油漆;
(5)配合二次灌浆。
2.凡定额中包括的配制工作,均已将配制所需主材计算在项目内。
3.未包括的工程内容:
(1)电动机的检查,干燥,电气检查,接线与空载试转;
(2)整套设备的电气联锁试验;
(3)平台,扶梯,栏杆,基础框架及地脚螺丝的配制。
4.带有油循环系统的润滑油量,按设备供货考虑,未计入定额,但定额中已包括滤油损耗,无循环系统的轴承箱用油,已按正常装油量和分部试运消耗量包括在定额内。
5.不包括的费用:
(1)轴承等设备冷却水管,油管的主材费;
(2)电动机吸风筒的制作材料费。
一、磨煤机安装:
1. 钢球磨煤机安装的工程范围及工程内容:
(1)主轴承检修平台搭拆,平台板,球面台板研磨及组装,传动机,减速机检查及组装,端盖与筒体组装,主轴承研刮,检查及水压试验;
(2)台板,罐体,大牙轮,传动机,减速机及电动机安装;
(3)筒体内钢瓦,出入口短管及密封装置的安装;
(4)罐体隔音罩,固定隔音罩,牙轮罩,平台,扶梯及栏杆的安装;
(5)油箱,油泵,滤油器,冷油器,随设备供应的油管路及附件清洗,检查,安装及油过滤;
(6)轴承冷却水管安装、二次灌浆后的复查、装钢球、二次紧钢瓦螺丝;
(7)主轴承二次刮瓦。
2.风扇磨煤机安装的工程范围及工程内容:
(1)轴承箱检修,机壳固定,风轮装配,电动机安装;
(2)油泵检修,冷油器水压试验及安装;
(3)伸缩节、煤粉分离器挡板调整及安装;
(4)轴承、冷油器的冷却水管安装。
3.中速磨煤机安装的工程范围及工程内容:
(1)减速机检查及组装;
(2)机座、磨盘、磨辊检查,弹簧装置及安装;
(3)减速机及电动机安装;
(4)煤粉分离器及附件安装。
4.不包括油管路酸洗(另套C.F《工业管道工程》有关章节)。
二、给煤机安装:
1.工程范围及工程内容:
(1)电磁振动给煤机:给煤畚箕与电磁振动器组装;
(2)圆盘给煤机:减速机检查、组装,机体及电机机安装;
(3)刮板给煤机:减速机及刮板检查、组装,机体、减速机及电动机安装;
(4)皮带给煤机:皮带构架安装,前后滚筒、托辊、减速机及拉紧装置检查安装,皮带敷设及胶接,导煤槽、减速机及电动机安装。
2.皮带给煤机、刮板给煤机的整台安装系按给煤机长度8m考虑。
三、叶轮给粉机安装:
工程范围及工程内容:机体检查、组装及电动机安装。
四、螺旋输粉机安装:
1.工程范围及工程内容:
(1)减速机检查组装,机体及转子安装,吊瓦研刮安装;
(2)减速机、电动机、落粉管、闸板及盖板安装。
2. 输粉机整台安装系按长度10m考虑,实际长度不同时,可按“螺旋输粉机长度调整”计算。
工程量计算规则
1.钢球磨煤机、风扇磨煤机、中速磨煤机、电磁振动式给煤机、圆盘式给煤机、叶轮给粉机机等均以“台”为计量单位。
2.刮板式给煤机以“台”为计量单位。
3.皮带式给煤机和螺旋输粉机以“台”为计量单位。
4.凡设备有轴承冷却水管、油管等,应按设计用量另计主材费。凡电动机带有吸风管所需的配制主材,按设计用量另计主材费。凡随设备供货的油循环系统的润滑油量,如供货量不足需补充时,按补充量另计材料费。 C.C.5 中压锅炉烟、风、煤管道安装
(编码:030305)
说明
1.工程内容:
(1)设备运搬、开箱、清点、检查、找正、加垫、组合、起吊、找正、焊接及固定;
(2)基础检查、划线、测量标高;
(3)垫铁制作及安装;
(4)就地一次仪表安装;
(5)设备水位表安装及水位计保护罩的制作、安装;
(6)配合二次灌浆。
(7)管道及支吊架的组合、焊接、安装,各种门类及操作装置的检查安装及开度指示的校定,防磨罩壳的配制安装,管道安装焊缝的渗油试验,烟、风、煤粉管道的风压试验及缺陷消除。
2.锅炉辅助设备的项目中只包括安装工作,配制工作按有关项目另行计算。
3.不包括的工程内容:
(1)设备的周围平台、扶梯、栏杆、撑架及防雨罩的配制、组合、安装;
(2)设备的附件、支吊架、风门、人孔门等的配制;
(3)不随设备供货而与设备连接的各种管道的安装;
(4)设备保温及保温面的油漆;
(5)基础的二次灌浆。
(6)烟、风、煤管道、附件及支架的配制;
(7)保温、保温面或金属面油漆;
(8)管道内部防腐衬里及防磨罩壳内混凝土或铸石板的砌筑;
(9)混凝土或砖烟、风道的砌筑;
(10)制粉系统的蒸汽消防管道安装;
(11)煤粉仓煤粉放空管道安装。
4.一次仪表的表计、表管、玻璃管、阀门等均按设备成套供货考虑。
5.工程范围:各种管道、防爆门、人孔门、伸缩节、各种挡板闸门、锁气器、传动操作装置、木块及木屑分离器、配风箱、法兰、补偿器、混合器及支架等的安装。
6.安装工程量“t”指管道、支吊架、操作装置及各种管件的重量,不包括安装用的焊条、垫片等消耗材料的重量。
7.方、圆、异型管道、配风箱及与管道一起配制的法兰,安装时不计施工损耗;无缝钢管、瓦斯管按设计重量加3.5%的施工损耗,管道连接用螺栓按设计数量加2%的施工损耗。
工程量计算规则
烟、风、煤管道安装以“t”为计量单位,其重量计算范围为:
(1)冷风道:从吸风口起算至送风机,再进空气预热器或暖风器入口,包括风道各部件,即吸风口滤网、人孔门、送风机出口闸板门、支吊架等。
(2)热风道:
包括管道伸缩节、风门及挡板、操作装置、热风集箱、支吊架等。
(3)制粉管道:
(4)送粉管道:
①热风送粉从混合器起算(给粉机出口)→燃烧器(二次风)。排粉风机送粉从出口起算→混合器→燃烧器(二次风)。排粉风机出口→燃烧器(三次风),包括管道、吹扫孔、补偿器、支吊架等。
②直吹式从中速磨煤机上部分离器出口起算→燃烧器(二次风)。包括管道、铸铁弯头、支吊架等。
(5)烟道:从空气预热器出口起算→除尘器→引风机→水泥或砖烟道,包括烟道、伸缩节、防爆门、人孔门、风机出口闸板有旁路连接时,应一并计入烟道、支吊架工程量等。
(6)原煤管道:从原煤斗下部接口起算→给煤机→磨煤机进口,包括管道、煤闸门,遇有双曲线原煤管应一并计入原煤管道工程量。原煤斗不论钢或其他材质制造均执行建筑工程相应定额及其计算规则。 C.C.6 中压锅炉其他辅助设备安装
(编码:030306)
说明
1.工程内容:
(1)设备运搬、开箱、清点、检查、找正、加垫、组合、起吊、找正、焊接及固定;
(2)基础检查、划线、测量标高;
(3)垫铁制作及安装;
(4)就地一次仪表安装;
(5)设备水位表安装及水位计保护罩的制作、安装;
(6)配合二次灌浆。
2.锅炉辅助设备的项目中只包括安装工作,配制工作按有关项目另行计算。
3.不包括的工程内容:
(1)设备的周围平台、扶梯、栏杆、撑架及防雨罩的配制、组合、安装;
(2)设备的附件、支吊架、风门、人孔门等的配制;
(3)不随设备供货而与设备连接的各种管道的安装;
(4)设备保温及保温面的油漆;
(5)基础的二次灌浆。
4.一次仪表的表计、表管、玻璃管、阀门等均按设备成套供货考虑。
一、测粉装置安装:
1.工程范围:标尺、绞车、滑轮、浮飘等手动测粉装置的安装。
2.工程内容:手摇绞车、粉位刻度标尺、滑轮组、浮飘及支吊架的安装,平台打洞,穿绳套管固定,钢丝绳结扣,浮飘高度的调整,标尺刻度标定,保险绳安装。
3.钢丝绳需用量及费用已计入定额。
4.本定额也适用于粉煤灰综合利用中的煤灰测量装置安装。
二、煤粉分离器安装:
1.工程范围:设备本体、操作装置、防爆门及人孔门安装。
2.工程内容:设备检查,组合焊接,吊装就位固定,调节挡板或套筒的调整,开度指示标定,人孔门加垫,防爆门加膜片。
3.不包括防爆门引出管及防雨罩的配制安装。
三、定期排污扩容器、连续排污扩容器、疏水扩容器安装:
1.工程范围:连续排污、定期排污及疏水扩容器本体及随本体供货的附件安装。
2.工程内容:
(1)基础划线,垫铁配制,本体吊装、固定;
(2)内部清理,孔盖加垫封闭,阀门、水位计研磨检查及其他附件的安装、调整;
四、排汽消音器安装:
1.工程范围及工程内容:多次转折型消音器及其支架的组合安装。
2.不包括消音器本体及支架的制作。
五、暖风器安装:
1.工程范围:暖风器及附件安装。
2.工程内容:暖风器检修、水压试验、与框架组合、安装及密封。
3.不包括管路系统安装。
工程量计算规则
1.扩容器、排汽消音器、煤粉分离器按设计图示数量以“台”为计算单位;
2.暖风器按设计图示数量以“只”为计算单位;
3.测粉装置按设计图示数量以“套”为计算单位; C.C.7 中压锅炉炉墙砌筑
(编码:030307)
说明
1.本章炉墙砌筑适用于 75~130t/h锅炉配套的轻型炉墙砌筑工程;小于或等于75t/h的重型炉墙砌筑按定额C.D《炉窑砌筑工程》执行;保温绝热工程执行定额C.N《刷油、防腐蚀、绝热工程》。
2.工作内容:
(1) 耐火混凝土、耐火塑料、保温混凝土:材料运搬,按配比配料,骨料闷料,搅拌,浇灌, 捣打,表面处理,养生及试块制作,模板制作、安装及拆除;
(2)炉墙填料:材料运搬,填料填塞及充实;
(3) 炉墙抹面及密封涂料:材料运搬,按配比配料,搅拌,涂料压光,钢筋加工、焊接、绑扎及涂刷沥青,表面修理及试块制作;
(4) 文丘里管、捕滴筒内衬砌筑:材料运搬,调制胶泥,清洗板块,设备内部除锈,涂稀胶泥, 拉线砌筑,板块临时加工,勾缝找平,分层抹平及压光,酸洗,养护;
(5) 送粉管道弯头防磨:材料运搬,铸石板清点、砌筑,板块临时加工,混凝土搅拌、浇灌、填塞捣实。
(6) 冲灰沟内衬铸石板:材料运搬,灰沟内部找平,砂浆搅拌,铸石板清点、镶砌及板块临时加工, 勾缝。
3.各种炉墙结构地面组合施工以及起吊后的填塞和施工接缝等工作,均已综合在各有关项目中, 使用时不另行计算。
4.本章单位“m3”或“m2”指砌体的实体积或实面积。计算工程量时,以下部分不作扣除:
(1)小于25mm的膨胀缝所占体积;
(2)断面积小于0.02 m2的孔洞;
(3)炉门喇叭口的斜度;
(4)墙根交叉处的小斜坡。
一、敷管式及膜式水冷壁炉墙砌筑:
1. 工作内容:
(1) 耐火混凝土:“L”型钩钉焊接,铁丝网下料、敷设及定位;
(2) 炉底磷酸耐火混凝土:工作件表面清扫、除垢,膨胀缝设置五合板,调酸、搅拌及闷料, 分层捣打,层间打毛,养护;
(3) 膜式水冷壁保温混凝土:“L”型钩钉焊接,铁丝网下料、敷设及定位;
(4) 矿、岩棉缝合毡或矿、岩棉半硬板:“L”型钩钉焊接,矿、岩棉缝合毡或矿、岩棉半硬板分层铺实,铁丝网敷设,用压板及螺母紧固压紧缝合毡或半硬板至设计厚度。
(5) 炉墙抹面及密封涂料:敷设铁丝网紧固定位。
2. 直斜墙及包墙适用于水冷壁炉墙、冷灰斗炉墙及过热器包墙,炉顶部分适用于平顶棚炉墙,超细玻璃棉缝合毡只适用于膜式水冷壁炉墙,炉墙抹面及密封涂料适用于全炉。
3. 敷管式与膜式水冷壁炉墙工程量计算时,应扣除加热面管子埋入炉墙部分。
二、框架式耐火混凝土炉墙砌筑:
1. 工作内容:钢筋拉直、加工、焊接、绑扎,吊砖铁件安装。
2. 直斜墙部分适用于燃烧室、省煤器及过热器炉墙,炉顶适用于前后平顶棚和斜顶棚,保温混凝土、抹面层及密封涂料适用于炉墙一切部位。
3. 抹面中如设计有铁丝网时,应执行敷管炉墙抹面项目。
三、炉墙中局部耐火混凝土、耐火塑料及保温混凝土浇灌:
1. 耐火混凝土项目适用于各型炉墙节点中的零星部位 (灰渣斗及冷灰斗管子穿墙、炉顶及省煤器等管子穿墙、折焰角管子穿墙、空气预热器防磨及省煤器支撑梁等),也适用于高温炉烟管道中的耐火混凝土浇灌。耐火塑料项目适用于大汽包底部及空气预热器伸缩节等投掷式施工部位。燃烧带适用于炉膛高温区带钩钉的水冷壁管表面敷设。保温混凝土项目适用于炉墙节点中的零星部位。
2. 计算工程量时应扣除管子穿墙部分的体积。
四、炉墙填料填塞:
1. 石棉硅藻土项目适用于加热面联箱外壳的填料填塞,石棉绒高硅氧纤维项目适用于顶棚过热器上穿墙管外的密封,也适用于施工图上注明的性质相近的填料施工。
2. 计算工程量时应扣除管子穿墙部分的体积。
五、文丘里管、捕滴筒内衬:
1. 适用于一般规格钢制的文丘里管、捕滴筒及水膜式除尘器,不适用于混凝土及砖结构的砌筑。
2.CF-9干式除尘器项目也适用于其他钢制干式除尘器。
六、送粉管道弯头防磨及冲灰沟内衬铸石板:
1. 定额单位“10m”系冲灰沟中心线的延长长度。
2. 项目中对冲灰沟弯头的异型铸石板的施工已作了综合,执行时不再作调整。
工程量计算规则
一、轻型炉墙砌筑:
1.炉墙耐火层、保温层以“m3”为计量单位,计算砌体的实体积或实面积。对敷管炉墙及 膜式水冷壁炉墙的工程量计算如下:
体积计算:V=F×δ1
δ1=S×δ-π/8×d[]S
式中:V工程量体积(m3);
F与水冷壁管接触部分的耐火混凝土(或保温混凝土)的外表面积(m2);
δ1计算厚度(m);
S受热面管子节距(m);
δ混凝土层设计厚度(m);
d受热面管子外径(m)。
2.炉墙砌筑保温制品或敷设矿物棉、石棉板、泡沫石棉板的工程量均以“m3”为计 量单位。
体积计算:V=A×δ
式中:A敷设面积(m2);
δ敷设层厚度(m)。
计算面积A时,应将门孔面积扣除;矿物棉制品敷设厚度δ以其压缩前的厚度(m)为准。
3.抹面层以“100m2”为计量单位。计算工程量时不扣除小于25mm的膨胀缝所占体积、断面积小于0.25 m2的孔洞。
二、内衬材料:
1. 文丘里管、捕滴筒内衬、送粉管道弯头防磨、冲灰沟内铸石板工程量分别以“m2”、“t”、“m3”、“m”为计量单位。
2. 内衬材料分瓷板、铸石板、纯胶泥,展开面积以“m2”为计量单位。
3. 送粉管道弯头防磨外镶异型石板按体积重量以“t”为计量单位。 C.C.8 汽轮发电机组本体安装
(编码:030308)
说明
1.工程内容:
(1)设备搬运、开箱、清点、检查;
(2)基础检查、验收、测量标高;
(3)非保温设备或管道金属表面油漆;
(4) 配合二次灌浆。
2.不包括的工程内容:
(1)基础二次灌浆;
(2) 设备或管道保温及保温面油漆。
3.凡定额中包括的配制工作,均已将所需的主材或材料计入在内。
一、汽轮机本体安装:
1. 工程范围:汽轮机、减速机、调节系统、主汽门、联合汽门的安装。
2. 工程内容:
(1) 设备解体、清理、各部间隙测量、调整、组合、就位、找平找正;
(2) 猫抓、主汽门冷却水室、法兰加热联箱等水压试验;
(3) 随设备供应的斜垫铁研刮、现场增配平垫铁制作和研刮;
(4) 垫铁的安装;
(5) 随设备供应的一次仪表安装;
(6) 找正用千斤顶、转子吊马、中心线架、转子支撑架等专用工具制作;
(7) 起吊转子及汽缸用的专用工具的负荷试验;
(8) 汽机范围内的传话筒制作和安装;
(9) 基础临时栏杆、设备临时堆放架搭设与拆除;
(10)汽机低压缸排汽口临时木盖板敷设。
3. 本定额中已包括假轴的折旧摊销费用。
4. 不包括的工程内容:
(1)汽轮机叶片频率测定;
(2)随设备供应安装在表盘上的仪表安装;
(3)汽轮发电机周围的平台、梯子及沟道金属盖板的制作与安装。
二、发电机本体安装:
1. 工程范围:发电机、励磁机、副励磁机的安装。
(1) 空冷发电机还包括:空气冷却器、发电机本体消防水管的安装;
(2) 水冷发电机还包括:空气冷却器、水冷系统设备的安装。
2. 工程内容:
(1) 设备的起吊、就位、组合、安装、找平找正、对轮找正、铰孔及连接;
(2) 设备各部分间隙测量、调整;
(3) 垫铁制作及安装;
(4) 发电机的空气冷却器水压试验和风道安装。
3. 不包括的工程内容:
(1) 发电机及励磁机的电气部分检查、干燥、接线及电气调整试验;
(2) 随机供应以外的水冷发电机冷却水管安装;
(3) 随机供应以外的空冷发电机消防水管安装。
三、备用励磁机安装:
1. 工程范围:电动机、励磁机、空气冷却器的安装。
2. 工程内容:
(1) 设备的安装、找平找正、对轮找正及连接等;
(2) 垫铁制作及安装;
(3) 空气冷却器水压试验及风道安装;
(4) 分部试运转;
(5) 对轮罩制作及安装。
3. 不包括的工程内容:
(1) 电动机、励磁机电气部分检查、干燥、接线及电气调整试验;
(2) 附属油系统及附件安装。
四、汽轮机本体管道安装:
1. 工程范围:随汽轮机本体设备供应的管道、管件、阀门的安装。
2. 工程内容:
(1) 管子清扫切割、坡口加工、对口焊接、安装,法兰焊接与连接,支吊架安装、调整和固定。小于或等于76mm的管道还包括管道煨弯及支吊架制作;
(2) 阀门的清扫检查、研磨、水压试验、安装及操作装置检查安装;
(3) 合金钢管道、阀门配合光谱分析的工作,焊口的预热与热处理;
(4) 管道系统水压试验,油管路单根水压试验及法兰研磨与喷砂清扫。
3. 不包括的工程内容:
(1) 蒸汽管道用蒸汽吹洗;
(2) 电动与自动阀门的电气部件检查、接线及调整;
(3) 由设计部门设计的非厂供的本体管道(整套设计或补充设计)安装;
(4) 随汽机本体设备供应的抽汽逆止阀安装。
4. 本定额的使用:
(1) 按机组容量不同,如供应重量与定额所注明的重量有出入时,其本体管道安装在执行本定额时,应按实际重量予以调整;
(2) 汽轮发电机的油管,包括设计单位设计的油管道的安装,执行C.F《工业管道工程》中的中压碳钢管安装项目,其定额均乘以系数2.2;
(3) 项目中未考虑的本体管道,可参考相近机组的同类项目,按管道重量折算安装费用;
(4) 本体管道的无损检验费未计,执行本定额时按机组供货重量每吨增加1071.15元,其中人工为14.37工日。
五、汽轮发电机整套空负荷试运:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 防爆油箱的配制、安装以及防爆油箱油管道的安装;
(2) 危急保安器试验和调整;
(3) 润滑油系统的灌油、油循环、油质过滤处理,各轴承油箱等清扫,油质合格后油系统的恢复;
(4) 真空系统的灌水试验及试抽真空;
(5) 汽封系统的蒸汽吹扫(包括:管道接口的拆装,吹管,系统恢复);
(6) 调速系统静态试验和调整,试验后的前箱清扫封闭;
(7) 发电机水冷系统的冲洗(包括:临时管道的连接,系统的冲洗、换水、达到水质合格);
(8) 汽轮发电机整套启动前配合热工进行保护装置的试验调整;
(9) 汽轮发电机整套空负荷试运转包括:各附属机械启动投入,暖管、暖机、升速、超速试验、调速系统动态试验,配合发电机的电气试验,以及停机后的清扫、检查。
2. 不包括的费用:
(1)调试人员和运行操作人员发生的费用;
(2)因设备缺陷而发生的费用;
(3)油系统所需汽轮机油的本身费用(按设备考虑)。
工程量计算规则
1. 汽轮机本体安装按机型型号以“台”为计量单位。
2. 发电机本体安装区别不同型号以“台”为计量单位,其范围包括发电机及主、副励磁机的安装。
3. 备用励磁机安装区别不同型号,以“台”为计量单位,其范围包括:电动机、励磁机检查安装。
4. 汽轮发电机整套空负荷试运以“台”为计量单位。 C.C.9 汽轮发电机辅助设备安装
(编码:030309)
说明
1.工程内容:
(1) 设备运搬、开箱、检查、安装;
(2) 基础检查、划线、测量标高;
(3) 垫铁制作及安装;
(4) 就地一次仪表安装;
(5) 设备水位表的安装及水位计保护罩的制作和安装;
(6) 非保温设备金属表面油漆;
(7) 配合二次灌浆。
2.不包括的工程内容:
(1) 设备及附件的支架制作;
(2) 设备周围的平台、梯子、栏杆的制作及安装;
(3) 设备保温及保温面油漆;
(4) 基础二次灌浆;
(5) 不随设备供货而与设备连接的各种管道的安装。
3.凡定额中包括的配制工作,均已将配制所需的主材或材料计入在内。
4.不包括的费用:一次仪表的表计、表管、玻璃管、阀门等材料的本身费用(随设备供应)。
一、凝汽器组合安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 凝汽器就位,初步找正,端盖拆装;
(2) 管孔板的清扫、检查,铜管性能试验、水压试验以及有关工具的制作;
(3) 铜管打磨、试胀、穿管、胀管、切割与翻边;
(4) 凝汽器汽侧灌水试验,喉部临时封闭;
(5) 弹簧座的检查、安装、调整,凝汽器最后找正并与汽缸连接;
(6) 水位调整器安装及支架配制安装,水位计连通管的配制安装,热水井安装;
(7) 凝汽器本体上安全阀的检查、安装;
(8) 分段供货的外壳临时组合平台搭拆。
2. 不包括的工程内容:
(1) 铜管及铜管头退火,以及退火工具的制作(铜管如需退火时,按设备缺陷处理)。
(2) 凝汽器水位调整器的汽、水侧连接管道安装。
(3) 凝汽器水封管及放水管的安装。
二、除氧器及水箱安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 除氧器水箱托架的安装,水箱体的组合、安装,人孔盖的安装;
(2) 除氧器吊装并与水箱大小头及拉筋板找正焊接,除氧器本体组装,填料充填;
(3) 水位调节阀检查安装,消音管及水箱内梯子安装,水箱内部油漆;
(4) 蒸汽压力调整阀检查、安装;
(5) 水封装置或溢水装置安装。
2. 不包括蒸汽压力调整阀的自动调整装置安装。
三、加热器安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 加热器检查、拖运、起吊就位;
(2) 加热器水压试验;
(3) 疏水器及危急泄水器的检修安装,支架安装。
2. 不包括的工程内容:
(1) 疏水器及危急泄水器支架制作;
(2) 疏水器与加热器间汽、水侧连接管的安装;
(3) 加热器空气门及空气管的配制、安装;
(4) 加热器液压保护装置阀门及管道系统安装;
(5) 加热器水侧出、入口自动阀检修、安装;
(6) 电磁阀、快速电动闸阀电气系统的接线、调整。
四、抽气器安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 抽气器的解体、检查、组装、起吊就位;
(2) 抽气器水侧、混合侧水压试验,逆止阀检查、研磨及灌水试验。
2. 不包括抽气器的空气管、射水管或蒸汽管安装。
五、冷油器、主油箱安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 主油箱的支吊架安装,油箱就位,灌水试验,法兰及放油阀门研磨、安装,油箱内部及滤网清扫,注油器、过压阀检修、安装,油位计检查、安装;
(2) 冷油器的检查、就位,法兰及放油、放空气阀门研磨、安装,冷油器水压试验。
2. 不包括的工程内容:
(1) 油箱支吊架制作;
(2) 排烟风机及风管安装;
(3) 油位指示器电气系统接线调整。
六、滤油器、滤水器安装:
1. 工程范围及工程内容:
(1) 滤油器的解体、清扫、检查,转向阀研磨、组装、就位安装;
(2) 滤水器解体检查,水压试验,就位安装。
2. 不包括滤油器支架制作。
工程量计算规则
凝汽器、除氧器及水箱、加热器、抽气器、冷油器、主油箱、滤油器、滤水器安装等按机组配备和型号,以“台”为计量单位。